    事情發生在番外篇-專線配線盒改造後約二個多禮拜,請甲級電工施工。

    *專線配電箱改造第五階段

    改造後:

    A.配電箱右上方加裝一個富士 FUJI SA52RC 2P 20A 25KA 無熔絲開關(Breaker NFB MCCB)

    B.八平方太平洋電纜從50A總開關上拉到這個新裝的20A2P,將客廳訊源與客廳擴大機分別接在這下面各一火。

    c.將電動布幕、投影機火線端子重疊鎖在一起壓在原本右邊下面倒數第一個20A1P。

    D.將房間專線壓在原本右邊下面倒數第二個20A1P。

    這樣有3個好處:
    1.FUJI SA52RC 2P 20A 25KA 無熔絲開關品質較好(廢話,日本製,又是三倍的價錢)
    2.每條專線都有自己的開關


    錶後開關更換

    改造前:


    改造後:


    改的地方有:

    A.錶後開關原本是用了20年的明基電機50A2P,網路上更本找不到這家的資料。現換成富士 FUJI EA102C 2P 50A 25KA 無熔絲開關(Breaker NFB MCCB)

    B.把錶後開關上下的端子換成紅銅鍍金端子。


    客廳試聽心得:之前不管改什麼,一改完後聽都是控制力變強,變亮之類的。但這次一改好來聽,什麼感覺都沒有,而且覺得低頻還比較差。剛開始的30秒我真是很氣餒,這次的錢花最多,沒想到變糟?決定不要再玩電了!但聽一聽發現以前覺得尖的地方不尖了,低頻肥的地方不肥了,原本覺得吵的地方不吵了,整個音樂變得很耐聽,沒什麼特別優秀的地方,但讓我在累個半死的情況下聽了很一段時間。

    房間試聽心得:原本想房間會變差才對,雖然現在是真正獨立一個20a nfb,但還有先經過一個FUJI F52B 2P 50A 10KA,不像客廳專線是直接跟50A並聯搶電。但實際一聽卻是出奇的好聽,原本因為換了Cooper IG8300W而變得比較粗的聲音又變漂亮了。

    SONY40吋LCD看第四台都變得很好看,顏色變得很飽滿。

  2. #2
    註冊日期
    2007-08-20
    文章
    359
    Thanks
    25
    Thanked 54 Times in 23 Posts

    預設

    另外一區有很多前輩分享心得:
    http://www.myav.com.tw/forum/showthr...postid=4010771

    小弟也來分享一下這幾天到處詢問的心得:

    1.問過北區台電,我家的電錶93年才換過一次(可是我看那個電錶寫民國76年製,但看起來很新),現在是每10年台電免費幫你更換一次,所以我家到103年台電會來幫我換。

    2.問過北區台電,要換電錶跟水電師傅沒關係。只有二種可能:
    a.要申請更大容量的,但這太麻煩了,搞不好電費還會比較貴?
    b.用戶懷疑表不準,台電要先派人來現場跟用戶會勘,用戶在睜眼說瞎話硬掰不準,自費3600送去營業處檢驗課,台電會幫你裝一個新表。但他要裝什麼表我們也不能控制,搞不好又拿一個二十年前的庫存品。真不知道小奈月的堂兄怎麼有辦法自己換?

    3.問過北區台電,表前開關一定有封印,所以我照片中的那個應該是表後開關。要換表前開關如果安培數不變,用戶自己申請就可以了,台電會先來開封,水電換好後台電再來封驗。台電不收費。申請表格請看以下連結:
    http://www.taipower.com.tw/right_bar...main_3_4_3.htm

    4.那天在我家對面巷子吃飯,突然發現一家有甲牌的水電行,拿照片給他看。目標一施工800元,目標二(表後開關)活線施工2000元,等我東西買好就會請他來施工了。

    5.心得:
    a.整個流程這樣看起來應該不需要有甲牌的。
    b.電錶我不打算換了,換了也不一定換到新的,況且3年前才換過。
    c.表前開關我還在想要不要換?中間卡了一個不發燒的電錶,這樣對聲音有多少的幫助呢?不知道有沒有前輩有經驗?

  3. #3
    註冊日期
    2007-08-20
    文章
    359
    Thanks
    25
    Thanked 54 Times in 23 Posts

    預設

    聽說有一款專線用的pcocc可以買,有興趣的可以看看下面的討論串:
    http://www.myav.com.tw/forum/showthr...17#post4011717


    沒意外的話我應該會買來接在專線開關前到外線這一段

  4. #4
    註冊日期
    2007-08-20
    文章
    359
    Thanks
    25
    Thanked 54 Times in 23 Posts

    預設

    除了目標一的E跟目標二的C昨天晚上都搞了,照片與心得後補,先來講點其他的。

    我那個是錶後開關,不是錶前,錶前開關是一個比磚頭還有大的,我們這層樓六戶共用的,所以那個不是說換就能換的。甲牌水電師說很多大樓都是這樣。很好奇有換錶前開關的發燒友都不住大樓嗎?

    而因為有錶後,我電箱多的那40a還算ok,真的有問題,錶後還會跳。所以錶後這棵的品質真的很重要

    另外我終於搞清楚了,換電錶一點用的沒有,重點是後面那個錶座,買一個新的大概500左右,換錶座加上換錶座到錶後開關這段線工錢報我3500。因為我那空間很小,一定要關掉錶前開關才能施工,要不然舊的錶座一拔出來阿斯,錶前開關可能就會跳電,所以真的要換還得驚動鄰居,這個我還要在考慮一下。

    錶後開關到我家的線師父說也可以抽換,依孔徑看換22平方應該都沒問題,14平方決定ok,這一段約35m的距離換線的工錢報8000,如果把家裡電箱到專線出口(距離約7m)的線換成14平方工錢2000,如果再加上線,這個花的錢就比較多了,等景氣好轉在來考慮...

    跟師父聊了一下nfb的問題,果然跟shiaoro兄的看法一樣,士林電機耐操又不容易出事,師父說依他的經驗,富士他比較少用到,但連三菱的都覺得都沒有士林電機的好

    還有,師父壓的端子都沒有syurong1116兄漂亮....

    ps突然覺得打那麼多字好像在唱獨角戲,沒有收視率決定下檔了

  5. #5
    註冊日期
    2010-04-19
    文章
    2,352
    Thanks
    668
    Thanked 1,132 Times in 558 Posts

    預設

    引用 作者: Fong 查看文章
    小哥您很用心報導..也po了不少圖片..很辛苦.:*

    但以我一個學(唸)過幾年電機的音響用家看來.是否?可以再有系統一點.

    例如一個~簡單的電路圖說.由表~電箱~音響端..多粗-何牌子-分流-..
    會比一堆文字.圖片來說明要清楚..

    畢竟.電路/負載.都有計算法則與安全規範.
    音響用家會嚐試的..不同材質/製作等等.會改變味道走向是沒有錯..
    但是我所知的是.
    儘量不要搞太多鍍層..每一個鍍層都多少會~阻礙/改變導電性.
    電的傳遞原理無它..越順暢越簡單越好.
    端子只要接觸良好為先.電箱處流量大.務必壓接實以顧安全.
    到壁插段亦同..好工法有沒有一定助益呢..至少看了很舒服:).

    希望再接再厲..:P

  6. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:


  7. #6
    註冊日期
    2008-04-08
    文章
    352
    Thanks
    211
    Thanked 379 Times in 145 Posts

    預設

    引用 作者: Yeh捨 查看文章
在歐洲,如果牆壁內使用的喇叭線或電源線沒有通過安全規範與合乎規格的專業施工,電線走火引發的火災,保險是不理賠的。

  8. The Following User Says Thank You to martin For This Useful Post:


  9. #7
    註冊日期
    2007-08-20
    文章
    359
    Thanks
    25
    Thanked 54 Times in 23 Posts

    預設

    引用 作者: martin 查看文章
    此言甚是。在歐洲,如果牆壁內使用的喇叭線或電源線沒有通過安全規範與合乎規格的專業施工,電線走火引發的火災,保險是不理賠的。
    我其實一直很好奇,市面上與這裡推薦的hiend電源線、排插盒等,有那個是符合台灣安規的?有送測嘛?還是如果是進口的不用送測?

  10. #8
    註冊日期
    2007-05-05
    文章
    648
    Thanks
    15
    Thanked 160 Times in 65 Posts

    預設

    要下檔前,請先預告下期節目.
    功成何必在我
    功成不必在我
    功成之日
    離開之時

  11. #9
    註冊日期
    2008-06-14
    文章
    1,001
    Thanks
    135
    Thanked 316 Times in 121 Posts

    預設

    我還在看呢,等我購足料,可否介紹你的師父給我?
    我住桃園,不知他肯不肯來...:|

  12. #10
    註冊日期
    2007-08-20
    文章
    359
    Thanks
    25
    Thanked 54 Times in 23 Posts

    預設

    引用 作者: maxist 查看文章
    我還在看呢,等我購足料,可否介紹你的師父給我?
    我住桃園,不知他肯不肯來...:|
    他案子很多耶,我那天問他願不願意接其他類似的案子,他說不要。想想也是,甲牌的一般案子就接不完了,對他來說我這實在是小菜。

    不過要找活電作業的會稍微難找一點,不過應該都找的到啦。maxist兄趕快衝啦,搞定後記得也要分享一下。